全球气候变暖,极端天气增加,大雪加上强风让很多温室倒塌,寿光九合农业总结分析了温室设计中常被忽略,但对温室安全至关重要的一些设计要点,希望能帮到大家。


连栋温室


一、实际降雪超过设计雪荷载是造成连栋温室倒塌的直接原因


按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001),10 年一遇的连栋温室的雪荷载设计值为 0.30 kN/㎡ ,50 年一遇为 0.40 kN/㎡ ,100 年一遇为 0.45 kN/㎡ 。聚碳酸酯板(PC板)结构温室的使用寿命一般应达到 20 年以上。如果雪压超过连栋温室的最大雪荷值,连栋温室就会倒塌。


连栋温室


二、局部雪荷载超载是连栋温室倒塌的元凶


现在连栋温室整体结构的安全裕度较大,一般很少发生整体倒塌,在强风和大雪天气,连栋温室往往出现局部倒塌,连接温室两个单元的连廊没有坍塌,温室的南部区域也没有坍塌,只有靠近北侧辅助建筑的约 1/3 面积屋面出现倒塌,并牵扯到温室中部区域的温室结构发生变形。


有的菜农会在连栋温室的北侧做一个高出温室部分的辅助建筑,抵御北风的侵袭,减少连栋温室北侧山墙的散热量,但是在风雪天,这个高出温室部分的辅助建筑墙体就成为了阻挡积雪被风吹走的障碍,并在该墙体和靠近墙体的温室屋面形成了避风带或窝风区,不论从辅助建筑屋面上吹向温室屋面的积雪,还是从温室屋面的南部吹向北部的积雪,由于辅助建筑与温室之间高差的存在,在上述避风带的位置将会沉积比温室屋面其他部位更多的积雪,这部分积雪称为漂移积雪,而且随着风的作用和积雪厚度的不断增加,漂移积雪的密度将进一步增加,由此造成温室结构局部承载力超过设计标准也就不难想象。


连栋温室


三、分段设计桁架的连接点是连栋温室破坏的薄弱环节


很多地方的镀锌池不够长,不能一次性为 9.6m 长的桁架整体镀锌,菜农只能将连栋温室9.6m 长的水平桁架拆分为 2 段,每段 4.8m,用 3 组螺栓连接。


连栋温室往往采用一榀桁架上支撑 2 个小屋脊的结构设计,桁架的中部正好也是 2 个小屋脊屋面相交形成天沟支撑点的位置,温室桁架中部下弦杆处的连接螺栓受到最大的拉力,如果连接螺栓的强度再达不到与桁架其他构件的同等强度,连接螺栓最容易被拉断,造成造成桁架断裂。


寿光九合农业有专门的镀锌车间, 10.8m 跨度的桁架也能整体镀锌,上述问题将不再发生,想要咨询桁架请看我们的网站(www.jhjizhi.com)。


桁架端部弦杆与端板的焊接节点焊不透也能破坏连栋温室桁架。连栋温室的桁架弦杆与端板的焊接实际上是一个“隐蔽工程”,从桁架的外表上看难以判断焊缝是否焊透,为了解决这个问题,寿光九合农业采用焊接平台,不将弦杆与端板对接后焊接,而是采用弦杆与端板留有一定空隙,通过焊锡将弦杆和端板连接,在一定程度上就可以克服焊缝不透的问题;并且有一整套的构件现场检验手段。


连栋温室

hr-geo-sukarno-1s960x639.jpg

规划、设计、建造各类农业观光园区、生态餐厅、智能温室、日光温室、连栋温室拱棚等工程。

九合农业工程案例遍布全国;

公司生产销售各类大棚型材、骨架、覆盖材料、保温材料;

培训,外派育苗、种植管理等技术员。


公司官网:www.jhjizhi.com

培训网站:www.haowenshi.com

电话:0536-5851887

手机:13964620707 

 九合农业公众号 (1).jpg


PS: 本站涉农技术性文章和图片均来自与互联网,并未做任何商业使用,如有侵权请联系并删除更换。 上一篇: 在我国北方,建造连栋温室的改进意见    下一篇: 温室大棚环境调控都需要哪些专用的系统!